[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 27-10-2015 19:44

Bonsoir,

tu dis pression 8 bars en fonctionnement. Rien ne te choque ni toi ni d'ailleurs d'autres ???
8 bars peu importe que tu soit en chaud ou en froid c'est nettement insuffisant. En froid pression aux alentours de 12/15 bars, en chaud minimum 20 bars et lors des essais poussés 30 bars et plus.

Vérifie donc ta quantité de fluide.