Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
christobal
18  
 

  Posté : 27-10-2015 14:41

Bonjour à tous,
Voici mon problème...
J'ai un split mitsu modèle UE: SUZ-KA50VA TH avec pour UI un plafonnier piloté par une télécommande à infrarouge.
En arrivant sur site, plus de climatisation dans la salle serveur. Le compresseur à l'arrêt, et le ventilo condenseur qui tourne au ralenti sans s'arrêter.
Pression à l'arrêt (R410A) 12,5 Bars, Test du BUS ok. Intensités du compresseur (inverter) me semblent ok également (5,5 A mesuré à 93 Volts) pas d'In plaquée.
Enroulements du compresseur ok, tensions entre phases du compresseur ok (équilibre quasi parfait).
Je réinitialise la machine en coupant et remettant le secteur, tout redémarre nickel. Pression en marche (environ 8 bars) Seulement 10 Jours plus tard, la même.
Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Par avance merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10264&forum=113