salut a tous,@pl je n'avait pas vue ton interrogation aux sujet de la recherche de fuite d'ou ma réponse tardive,

J,ai pousser a 38 bar par palier evidement avec ma smartop azote u et mon fidèle digimon3 qui na pas détecter de variation de pression,j,ai laisser 5h en pression et rien n'a bouger.

Sur un circuit fluidique si pettit sa me semble correct néanmoins 24h aurait était preferable j'en convient mais avec le digimon la moindre porosité,mème celle qu'on a du mal a trouver aux mille bulle il le détecte,je travail que sur de pettite installations,presque que du particuliers avec rarement plus de 5 kilos de FF...,le reste je connait peux,juste un peux de froid co mais idem petites installations.

J'ai tout passer aux mille bulle,même une porosité j’aurai dut la trouver,se qui me rassure ces que depuis l’installation elle n'avait jamait fonctionner correctement,maintenant sa le fait,pour le moment...

j'ai vraiment tout tester,crosse evapo,électrovannes...Pour le moment sa roule,soit elle etait mal charger d,usine ou le précédant frigoriste a fait une connerie,j’irai jeter un œil chez le cient des qu'il ferait en dessous de zero degrer,a présent toute les valeurs sonts bonnes sc et sr,l,evapo prend en glace jusqu'an haut et les dégivrage s’effectue correctement,le .client conroles ces consos qui sont plus basse qu'avant.