  Posté : 15-10-2015 09:43

c'est super compliquer de faire démarrer les 2 cp en même temps.
déjà tu peux désactiver le cp1 ou 2 pour faire des tests , ton delta d'eau passe du simple au double suivant le cp , si c'est pas le cas , t'as une merde dans le circuit frigo.

y'a un paramètre pour modifier la température d'autorisation du démarrage des 2 cp en même temps , mais ca doit faire 3-4 ans que je n'en ai pas toucher , donc je ne saurais pas t'en dire plus.

Sur ces pac , j'ai eu très peu de soucis , et pourtant j'en ai croiser une bonne centaine (principalement en MES) , j'ai eu une fois un démarreur progressif qui a lâcher , les cosses du gros cp (le classic) , une v4v fuyante , quelque cp1 hs (avant la mise a jours du soft) , une bobine de v4v , une sonde , et une regule (sur la 1ere mes dans le sud de la france , genre 2 après régule complétement hs , je t'assure que chez airwell ils ont angoissés , finalement ca a été la seule)