  Posté : 04-10-2015 20:31

bonne soiree a tous .
ton defaut , n'est pas du tout un defaut HP .
coupure en defaut HP = E3 .
le A5 c 'est bien un defaut liée a la sonde de ton echangeur UI .
cette sonde , elle sert ( en plus de la regulation) a la securité antigel en mode clim et securité anti surchauffe en mode chauffage .
en claire soit ta sonde detecte une T° de fluide trop elevée ( par exemple suite a un manque de gaz ).
soit elle est en derive importante ( ton fluide est a 50C° elle , elle indique par ex 85 C)
soit la carte est HS ( faux contacte , soudure cassée , piste effacée ect )
quelle sonde as tu changé ? liquide ou vapeur ?
as tu mesuré la tension en sortie carte avant de rebranché la nouvelle sonde ?
si tu ne la pas faite verrifie que tu as bien une tension de minimum 0,5 et maxi 5VCC sur les broche dedié a la sonde .
si pas de tension = surment circuit imprimé de la sonde effacé .
si presence de tension ( 5 VCC)alors soit ta carte ne recoit plus le retour de la sonde , donc broche a verifier ,soudure etc . soit ta carte fait une mauvaise interpretation des données .
pas besoin forcement de poser les mano , mais en revenche verifie les T° vapeur et liquide de ton echangeur interieur .

en gros soit tu as une reel surchauffe du fluide ,donc probleme fluidique ,d'ou les verif au thermometre .
soit carte HS donc a investiguer la raison .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"