Re!sfroid c'est un local onduleur derrières. Le disjoncteur mon collègues la déjà changé (avant 16A courbe C maintenant 20 A courbe D 10kva Schneider) c'est bien un inverter (pic de 11A sortie de carte inverter) pas de pic sur l'alimentation général augmentation progressive. J'ai eu daikin qui mon donné les valeurs voulu. J'ai refait toutes les connexions UE ui carte puissance carte inverter ( mon collègue l'avait changé une semaine avant!) (la résistance cp c'est 1,3 et pas 13!) j'ai tous repris a zéro en cherchant!!!!! Bp 8 bars 4degres HP 20 bars 34 degrés air extérieur 20 degres ( je mettait la consigne a 16 degré pour être sur d'être a plein régime et je le laissait régulé ! ! !) entres evap 25 degrés sortie 8 degrés. Intensité phase 1 5,3; 2 5,5; 3 5,7. Pas de disjonction de la journée. Donc comme vous m'avait suggère !!! j'ai refait toute mon alim câble de 2,5mm pour alimentation du disj remplacement par du 5g4mm2 !plus rien!