adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-08-2015 10:15

salut et bonne journée a tous .
pour moi y'a deux info a investiguer deja :
1 :les 8 bar avec une une HP a 19 bar . 19 Bar pour du 410 A tu es carrement endessous de la T° exterieur ( par rapport au T° actuelles ) tu devra etre plus vers les 24 BAR ( voir un peu plus ) . donc je conclu que les 8BAR resultent de la reinjection ( protection moteur) .
2: 13 ohms pour les enroulement c'est elevée sur ces modeles , les valeures sont de l'ordre de 2,2 ohms maxi . a moins que tu as pris tes mesures avec compresseur chaud ,voir tre chaud ????
3 : un ecart de 1,5 A entre deux phase siynonyme de deffecteuosité soit d'un enrpoulement soit trnsion non equilibrée .
le fait que tu es des disjonctions cela resete la carte d'ou absence de code defaut .
si c'etait le cp il ne fonctionnerai pas toute une matiné et une aprem sans disjponction , donc comme sugerer plus haut , voir s'il n y a pas un cable denudé qui fait masse selon les virations .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"