Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - daikin rzq100 disjonction
SFroid
952  
    

  Posté : 22-08-2015 09:34

Salut a tous !

D'abord je suis tous a fait d'accord avec marcel concernant les disjoncteur si tu a la possibilité de les remplacer fait le car j'ai déjà eu ce cas la sur un roof ou le différentiel avais pris un coup de temps en temps il coupé et je pensait que c'était le compresseur mais du tous !

Pour ce qui est des pression ton compresseur doit être a bas régime pas encore assez poussé ? Ou il tourne en régime haut ?on parle bien d'un inverter ?

Pour un abaque pour tester tes pièces afin de s'avoir si celle ci son ok voit avec la hotline de daikin il te donneront les valeur nécessaire !
Par contre a tu contrôler tes connexion sur ton compresseur pas de faux contacte nul part ?

@dmarco ce n'est pas de la marchandise mais je pense que c'est une salle info ou bureau a climatisé ??

A tu contrôler la température culasse de ton compresseur ?
Bizar pic d'intensité 11A pour de l'inverter c'est étonnant au demmarage en plus tu est censé démarré a bas régime non ??

Cordialement .



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10064&forum=113