Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - daikin rzq100 disjonction
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 22-08-2015 08:43

Salut
Marco 8 Bars au 410 ça fait 0.5° et 20 B sa fait dans les 32° je crois que tu te trompe
A vérifier aussi j'ai déjà plusieurs fois le cas sur les des clim inverter Daikin,le différentiel qui tombe a cause de la carte il faut prendre une courbe de type A qui traite le courant DC et AC et non un AC qui risque d'être perturbé



Cet article provient de Le site des frigoristes