Bonsoir,

Merci de faire ( un minimum ) attention à ce qu'on vous suggère ... et d'en tenir compte dans vos réponses! Vous dites :
Citation : goguet Lors des défaut intensité compresseur ...
Vous commencez avec, en tête, l'impérative nécessité que ce soit un défaut électrique ... ce qui peut être faux, et je vous l'ai démontré ci-dessus!

Continuons,
Citation : goguet Lors des défaut intensité compresseur 10A HP 20 bars bp 8,5 le compresseur s'arrête comme si y s'arrêter en régulation, après anti court cycles environ 5min et y disjoncte. Pas de défaut qui apparaît sur la télécommande
... Otez moi d'un doute, mais BP à 8,5bars et HP à 20bars, ca nous donne bien des températures avoisinant 14°C et 45°C, non??

A quelle température coupe la sécurité HP sur votre groupe? Ne serait-ce pas aux alentours de la température que vous avez relevée??
De même qu'en BP, avec 8,5bars présents, je ne sais pas ce que vous comptez réfrigerer à 14°C ... mais ca ne doit pas être de la marchandise très sensible!

Ne nous dirigerions-nous pas, tout doucement vers ... un excès de charge?
En tout cas, au vu de ce que je comprends dans vos explications, il est clair que votre installation souffre!
D'où, l'excès de consommation électrique ... et vos disjonctions répétitives!

S'il n'y a pas eu de rajout de ff récemment, il est probable que vous ayez une surprise en contrôlant plusieurs choses telles que vos incondensables, le nettoyage de votre condenseur, la qualité du flux d'air d'échange de cet échangeur, voire même le sens de rotation de vos hélices !!

Les disjonctions seraient donc un incident dont la cause réelle serait des pressions trop importantes!

@+