goguet
32  
  

  Posté : 21-08-2015 23:47

Je cherche je viendrait pas sur le site sinon!!!!
Je lai fait tourné tous le matin et tous l'après midi pas de défaut sur la télécommande lors des défauts aucun élément en court jus vous voulez quoi comme relever plus précis?! Lors des défaut intensité compresseur 10A HP 20 bars bp 8,5 le compresseur s'arrête comme si y s'arrêter en régulation, après anti court cycles environ 5min et y disjoncte. Pas de défaut qui apparaît sur la télécommande
Pic d'intensité au démarrage 11A puis il redescend a 1A puis remonte 4A au compresseur hp 13 bar enclenchement premiers ventil bp 6bar, puis il monte a 10A HP a 19 bar deuxième ventilé qui s'enclenche bp 7,8 bar. Puis l'intensité du compresseur stabilise a 5 5,6 5,7 phase du compresseur les pressions reste a 8 en bP et 19 hp le sous refroidissement reste stable 7 degrés la surchauffe a 3 degres. Y fait quelque cycles puis redisjoncte