Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - daikin rzq100 disjonction
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 21-08-2015 17:11

Bonjour,

Citation : goguet J'ai mis un disjonteur entre l ue et l ui. 
Pourquoi rajouter des sources de probèmes ... à une installation que vous ne maîtrisez déjà pas??

Depuis le début, vous nous parlez de fusibles et disjoncteurs ( OK, en froid, cela représente une bonne part des soucis ), mais puisque l'installation tourne de temps à autre ... ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir un arrêt pressostatique?
Vous ne donnez aucune valeurs bp ( ni hp ) prises lors de ces 5 minutes de fonctionnement.
Après tout, les pressostats sont - aussi - des auxiliaires électriques, non?

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10064&forum=113