Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - daikin rzq100 disjonction
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 20-08-2015 23:26

Citation : goguet 

Bonsoir a tous,

je suis intervenu cette aprem sur un groupe daikin rzq100b9w1b il était disjoncté pas son disjoncteur(20A) le disjoncteur de tête de 32A! J'ai un collègue qui a changé la carte inverter dessus, il la pris sur un autre groupe pour essayé, car nous avions rencontre ce problème la semaine dernière. Aujourd'hui c'est moi qui intervient, j'ai contrôlé: isolement compresseur (1000ohms), enroulement (13Mohms chacun), tension sortie carte inverter (même tension entre chaque phase), remis en service, contrôle intensité(phase 1 5.5A, phase 2 6.4A, phase 3 7A), essaie de régulation et à la troisième remise en service le compresseur démarre ce coupe au bout d'une minute environ j'attend 5 min (anti-court cycle!) et le disjoncteur tombe! compresseur HS?

merci pour votre aide je sèche là!  


Salut,
si j'ai bien lu et c'est la bonne valeur alors 1000 ohms est = à 1 kohm donc je suppose entre enroulement comp. et la masse comp. et apparamment pour moi il y a bien un soucis, la valeur mini en ohm en fonction de la tension d'essai du megohm. ==>

250V = 250 kohm = 0,250 Mohm
500V = 500 Kohm = 0,500 Mohm
1000V = 1000 Kohm = 1 Mohm

Mais je crois qu'il se dit qu'il y a de quoi s'alarmer bien avant ces valeurs atteintes déjà.





Aux audacieux sourit la chance !


Message édité par : isfcer / 20-08-2015 23:52