goguet
32  
  

  Posté : 20-08-2015 21:58

Bonsoir a tous,

je suis intervenu cette aprem sur un groupe daikin rzq100b9w1b il était disjoncté pas son disjoncteur(20A) le disjoncteur de tête de 32A! J'ai un collègue qui a changé la carte inverter dessus, il la pris sur un autre groupe pour essayé, car nous avions rencontre ce problème la semaine dernière. Aujourd'hui c'est moi qui intervient, j'ai contrôlé: isolement compresseur (1000ohms), enroulement (13Mohms chacun), tension sortie carte inverter (même tension entre chaque phase), remis en service, contrôle intensité(phase 1 5.5A, phase 2 6.4A, phase 3 7A), essaie de régulation et à la troisième remise en service le compresseur démarre ce coupe au bout d'une minute environ j'attend 5 min (anti-court cycle!) et le disjoncteur tombe! compresseur HS?

merci pour votre aide je sèche là!