salut ety bonne fete a ts 
merci de nous avoir tenu au courant 
  
  
 
je ne ponse pas que ce soit la montée en hp qui a ete irrivirsible pour le cp,mais les coup de liquide
qu il a du se prendre a cause du ventilo evape hs. du fait que peut d air traverse l evape ,donc le ff
continue de se detendre dans le carter.et cela explique peut etre le bruit du cp que tu entendait ,
car il devait etre gorger de l equide surement. la hp elle peut etre tres nefaste pour le cp a condition que celuici
fonctionne longtemps a vec une hp elevée et que la securite n ait pas jouée son role.
pour la regule effectivement elle est a surveiller dans le cas ou les ventilos soit des inverteres alors la c est claire la regule
a merder , apres tt depond des marques , y en as qui ce seraient mis en securité bien avant,apres celui qui vend une pac a 12000 se garde de dire au client pourquoi a puissance egale sa pac est 2 a 5000 euros moins chere. le moins chere se paye tjr 
 
cordialement
         