Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

pompe relevage condensats
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 23-06-2009 04:28

Au fait patoche,si tu veux relever les eaux de condensation d'une cassette de 1 m,tu n'as pas beaucoup le choix:
1°:remplacer la pompe d'origine par une pompe + puissante (utiliser le flotteur d'origine comme signal)
2°:ajouter un réservoir à la sortie condensat de ta cassette (avec flotteur...)
J'ai eu un problème identique sur une CIAT (tuyauterie d'aspiration trop fine qui se bouchait) ,j'ai utilisé le signal du flotteur d'origine pour piloter une SAUERMANN, ça fonctionne toujours depuis 10 ans).

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=976&forum=112