  Posté : 22-06-2009 03:29

Non en pompe Péristaltiques, t' a aussi Sauermann qui en fait.
Disont que la Aspen à une hauteur de refoulement de 5m contre 2m pour les Sauermann, mais qu'avec celles ci contrairement à Aspen, tu à le choix du mode de détection (signal compresseur, sondes température ou bloc de détection), en plus elles sont moins chéres.
Mais après avec les pompes, c'est toujours le même problème, tu t'adapte à la situation .
Moi aussi, quand je peut je préfère mettre ce type de pompe, mais des fois t'est obligé de mettre autre chose.
Mais c'est clair que niveau emmerde vaut mieux essayer dans l'ordre l'évacuation directe, la péristaltique et après la pompe mono bloc ou à piston
Vivement le jour ou ils arriverons a faire évaporer les condensats sans les évacuer (c'est pas interdit de rêver )