  Posté : 21-06-2009 21:19

Salut à tous

bien mimi ces pompes périlstatiques fonctionnent avec une différence de t° négative reprise/soufflage de 7° il me semble on les utilise sur les clim réversible elles ne fonctionnent donc qu'en froid
les pompes périlstatiques standard fonctionnent avec le signal du compresseur et s'arrêtent 3mn après la coupure du compresseur

ces pompes fonctionnent avec un excentrique qui permet de véhiculer l'eau de condensation et elles peuvent même fonctionner sans eau ou aspirer des dépots, le seul entretien à faire est de changer une fois par an le tuyau qui frotte sur l'excentrique. Si je suis vraiment obligé de passer avec une pompe de relevage je met ce modèle la pour être sur du résultat ( pas de bloc flotteur qui se bloque ou de moteur qui crame) et sinon comme le dit mimi quand on peut s'en passer eh bien par gravitation naturelle on est tranquille

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas