detente 2009
Modérateur
Posté : 21-06-2009 09:12
Désole mais,
pour le groupe mitsubishi heavy industrie FDC 258 HEN3 avec casette, la semaine passée la hot line m'a expliqué et j'ai pu le verifier que la pompe fonctionnais en permanance et le flotteur est simplement un niveau haut defaut,
voila, apres j'installe 2 clim par ans et j'en dépanne 3 alors c'est peut etre un cas exeptionnel.