Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 26-12-2014 09:31
Salut, comme la expliqué SFroid, vue tes température extérieur et ton taux d'humidité pas étonnant que ta PAC lance régulièrement des cycle de dégivrage.Controle quand même ta sonde R4T ou fais la remplacer elle ne coute pas très très cher.
Sinon assure toi d'avoir un volume d'eau minimum de 20 litres, un ballon tampon ne fera pas de mal a l'installation.
Voici les code et le manuel de service en PJ.
|