  Posté : 08-11-2014 17:07

Citation : cathars 
pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !

Bonjour,

vous racontez quoi là? que vous mesurez le I (ok un ampèremètre) et la vitesse du compresseur (avec?? fréquencemètre, oscillo?) pour déterminer la puissance restituée au condenseur

ensuite vous nous donnez des COP..."à zéro 3,6 et à - 7 3,52" là je suppose que vous les avez eu dans les tableaux constructeurs??