Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

pompe à chaleur air air dimensionnement
cathars
37  
  

  Posté : 08-11-2014 16:29

bonjour à tous ,

pour la puissance la mesure d'intensité absorbé donne la puissance avec le cop avec vérification au compteur EDF
!!
suivant l’intensité absorbé et la vitesse du compresseur cela donne une bonne idées de la puissance restitué !
je me suis servie de la consommation des années précédente avec un poêles à fioul
et de la quantité de fioul consommée sur une moyenne de 210 jours
donc 1000 litres à 4.76 litres par 24 heurs = avec 80% de rendement donc 3.809 litres x par 10.000 kW diviser par 24 heurs = 1.587 Watts restitué à l'heures !!! à une température de 5 à 7 degrés à extérieure pour 21 à l’intérieure.

et la puissance restituer à 0 degrés du poêles 1.920 Watts
et à -7 à -8 il restitué 2.880 Watts !!

pour 88 m2 et 213 m3 de volume !!

sur bordeaux rare les température en dessous de -5 à - 7 cela peut arriver mais très rarement !!

donc une puissance de 4 kW pour une pompe air air et largement suffisante !!
la mienne de 5.10 kW nominal , à zéro extérieure pour 21 degrés intérieure consomme 571 Watts absorbé pour un cop de 3.6 2.055 Watts restituer
à -7 degrés puissance absorbé 1.170 Watts avec un cop de 3.52 pour 4.10 kW restitué !
voila un peut le fonctionnement de ma pac air air !!

cordialement cathars



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9044&forum=112