Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service
Auteur
poids des fluide et pression hp
MicChan
135
Posté : 27-10-2014 12:02
incertitude de ton compteur EDF avec ton chrono = + ou - 10 % à mon avis...
Tu es dans la plage d'incertitude de ta mesure donc ta puissance mesurer correspond a la puissance plaqué ( 80w = 5% d'erreur dans ton cas)
Pas de problème dans ton insatal
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8988&forum=112