Posté : 27-10-2014 09:50
En ce qui concerne les balances des frigoristes, la F-gas préconnise des balances d'une "précision" de 5%.
Pour ton cas 50g de plus (1250/1300) on est dans cette gamme 4% d'erreur.
A part avec des équipement de laboratoire ( et même avec ça) on ne peut rien affirmé concernant ta différence de puissance constatée.
surtout que ta puissance est donné pour des températures bien spécifiques.