Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Montage très PRO d'une PAC
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 03-10-2014 21:36

Bonsoir, bon on aura bien comprit le style de boulot, bref ça fait une anecdote de plus .
Concernant la clef à molette au risque d'en faire crier certains, je sais qu'il est indiqué dans les docs un serrage a la dynamométrique , mais quand on en a pas et qu'on explique au responsable outillage avec preuve à l'appui que c'est comme ça qu'il,faut faire et bien, c'est non on a jamais fait comme ça .
Donc perso comme sur les pressostats ou deshy ou tout autre raccord a dudgeon , je prépare bien propre les surfaces et je serre à la molette , et je peux assurer que j'ai jamais eu de fuite en raison d'un mauvais serrage mais plutot d'un support préparer trop vite et la plupart du temps dudgeon pas parfaitement conique .
Le coup de main ça se prend aussi avec l'habitude et les années . C'est pas parceque j'ai pas de clef dynamo que je vais pas bosser non plus
C'est très bien pour ceux qui l'on, l'essentiel c'est le résultat étanche avec bien sur test à l'azote.
On pourra parler des manos électroniques qui permettent aussi de vérifier le vide et la mise sous pression azote , on en a pas tous et on arrive quand même à faire de belles choses.

Airco tu as bien fais de paraître ignorant , au moins tu pourras propose un devis de remise en état d'un clim neuve

Allé j'ai le dos large lâchez vous





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8898&forum=112