Salut les givrés!

Radiateurs fonte surdimensionnés et tampon de 300l sur de l inverter !

Ca fait un sacré inertie, un volume d eau a chauffer important !

Radiateurs surdimensionnés -> gros delta T sur la boucle d eau du coup avec les 300l du tampon la machine rame et ne baisse pas en fréquence -> surconsommation !