Voila la reponseur du technicien de mitsubishi :
Si la brasure a bien été faite, il suffir de faire une bonne chasse a l'azote et ça devrait etre bon. 


le prob est que tu as fait de mauvaises brasures!! donc...
tu ne sais même pas avec quoi tu as brasé!! et tes tuyaux sont pollués; la calamine et autres résidus se détacheront peu à peu grâce au passage du fluide pendant le fonctionnement de ta PAC d'où tu auras à coup sur des prob dans un avenir proche soit au niveau compresseur soit avant cela quand tes brasures fuiteront (attention, + de 40 bar) c'est pas un circuit d'eau avec 2 à 5 bar dedans.
et tes tuyaux, t'as trouvé çà où ?? chez le plombier du coin ou ce sont des vrais tuyaux pour application frigo?? parce que la qualité du cuivre n'est pas la même!! bcp plus pur pour les fluides frigos; les autres laissent des particules diverses partir dans l'intall !!particules qui nuisent aussi à la durée de vie!!
vouloir faire des économies, c'est tout à ton honneur mais tu as fait des mauvais choix d'économie
dommage, surtout que l'achat de cette install ne devait pas être bon marché!!
combien as tu payé pour l'achat? et quelle économie penses-tu faire là?
à mon avis si tu es malin tu ne feras pas deux fois un si mauvais calcul!!
tu aurais pu discuter du prix de l'install avec un pros en faisant valoir que tu installais les unités avec lui et lui laissais le soin de travailler le cuivre et faire la mise en route! là une vrai économie était négociable
bonne suite