Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

PAC mitsubichi auto installation
melnibone
104  
   

  Posté : 29-01-2009 18:16

Bonjour,

faire le vide et lâcher le fluide ne suffit pas !
Pensez à faire un contrôle d'étanchéité de vos soudures et raccordements avec un peu de fluide et de l'azote sous pression.Utiliser pour cela du mille bulle et un détecteur de fuites.Pour le tirage au vide,munissez vous d'un vaccuomètre pour contrôler qu'une bonne valeur de vide est atteinte,ainsi que la bonne tenue au vide.Si vous ne pouvez pas descendre ,c'est qu'il y a une fuite.
La mise en service ne s'improvise pas non plus ,il y a des contrôles de températures à faire,ainsi que des relevés d'intensités.Attention aux branchements électriques surtout en triphasé,la conformité du tableau électrique (protection des biens et des personnes,ampérage,abonnement EDF)en cas de sinistre.Pensez aussi aux longueurs cumulées des liaisons pour ne pas avoir des problèmes de puissance,trop courtes elles peuvent provoquées des problèmes de bruit ainsi que d'échange.Avez vous fait un bilan thermique pour choisir votre PAC ? avez vous pris en compte l'exposition,le recyclage de l'air,le bruit int/ext(chambre,voisinage),l'évacuation des condensats int/ extr (hors gel l'hiver) etc........

Tout cela pour vous dire que de se passer d''un frigoriste est pour moi une erreur!
Melnibone.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=667&forum=112