Salut yt
à tu lu le tableau des pannes pages 54 de la notice d'installation ? Car d'après celui ci ton erreur vient de ton unité exterieure et tu a soit une diode sur ton Module hydraulique : Diode visible sur la carte interface ,soit une autre diode sur qui affiche les défauts l’unité extérieure (Pour accéder à la carte électronique, il faut démonter le capot supérieur de l’unité extérieure.
Les défauts sont codés par des flashs de diode) et la tu à le descriptif des erreurs:
Unité extérieure, modèle AOY30LNAWL (modèle duo-8, modèle duo-10)
Affichage diode Elément en erreur
0,1 s allumé et 0,1 s éteint Sonde de température défectueuse (voir module hydraulique)
0,5 s allumé et 0,5 s éteint Carte IPM défectueuse
2 s allumé et 2 s éteint Erreur du bus série de communication (fil rouge)
5 s allumé et 5 s éteint Moteur du ventilateur défectueux
0,1 s allumé et 2 s éteint Position du rotor du compresseur non détectée
5 s allumé et 0,1 s éteint Carte ACTPM défectueuse
Allumé en permanence Température de refoulement anormale

Et je ne voit rien en rapport avec une quelconque surchauffe à part si ta diode est allumé en permanence ,qui dans le langage ATLANTIC signifie que tes vapeurs HP sont trop chaude et que ta Sonde de température refoulement est surement défectueuse

tient nous au courant de la suite de ton depannage et dit nous conbien de alféa tu à deja installé et quel retour de fiabilité tu as pour juger du materiel merci