biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 08-10-2012 10:08

bonjour,

excellent choix pour la marque

cela semble être une maison de plein-pieds; s'il fait trop chaud dedans peut -être qu'il vous faut voir côté isolation du plafond!??
c'est le frigoriste qui a fait le bilan thermique?

car si ce n'est que pour refroidir, les puissances semblent un peu surfaites!
mais vu qu'avec votre présentation et votre question, on ne sait même pas dans quelle région vous êtes.... il est difficile de juger!! il fait plus chaud que froid chez vous? j'ai le même living que vous mais en Belgique; 3,5kW passe allègrement au-dessus de mes besoins de refroidissement pour cette pièce et sont suffisant pour mes besoins de chauffe jusque 0°C
vous mettez des puissances de froid égale à supérieur à vos puissances de chauffage d'où la question: où habitez vous? quelle épaisseur de mur et isolé ou pas?
pour la cuisine: l'humidité!! il vous faut une très bonne hotte !
pour les raccords: laissez donc cela au frigoriste; qu'il les fasse, qu'il contrôle l'étanchéité et fasse la mise en service lui-même!! c'est mieux pour votre garantie et le service après vente. sinon c'est vous qui êtes responsable des éventuelles fuites.

je vois que vous êtes plombier!! oubliez vite fait votre cuivre; il vous faut des tubes adéquats!!!le cuivre pour frigoriste est beaucoup plus pur que celui de plomberie!

voilà, à vous de répondre et/ou poser des questions