Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 09-10-2012 19:51

Bonsoir
D accord avec jpaul, à température douce extérieure la Pac est trop puissante, je ne dis pas que l installateur c est planter, mais ces Pac sont réguler sur. La température de départ chose qui est aberrante sur un plancher. Du coup avec une température de retour à 22-23 et une consigne à 25 la Pac démarre monte très vite en température au départ et coupe car elle a atteint sa consigne :paf. Chose qui n est pas le cas lors de température faible , car la consigne est plus haute et les déperditions on augmenter.
Pour les 25 de consigne c est très bien sa suffit largement , vous serrez à 30 quand il fera 0-5° c extérieure , ou alors il y a un problème sur le plancher



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5462&forum=112