cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
marie25
13  
 

  Posté : 07-10-2012 21:27

Citation : jpaul_56 

Avec un départ à 29° pour 14° extérieur ... il ne fait pas trop chaud à l'intérieur?
Départ 40° à -10, ca fait du 34,5°C à 0°...
Pour les courts cycles avec un départ à 25° à 15°... Il est possible que la puissance minimum est trop importante et un tampon permettrait de gérer les courts cycles.
mais peut etre que à 15° extérieur tu n'as pas besoin de chauffer...
utilises tu ta PAC pour l'ECS? 


Pas de ECS sur la pac; ca aurait aidé à réduire les cycles courts.
La température ambiante se maintient sous les 20°C avec la loi d'eau.