avanlar
718  
    
 Membre averti

  Posté : 07-10-2012 11:14

bnjour tout le monde;
1 : si entre ton depart et ton retour tu a pas 10 difference ta peu etre un filtre tamis quelque part ki t empeche la circulation.

2: ta que un planche chauffant ou ta des radiateur avec une modulation plancher chauffant

3:pour regler ta courbe de chauffage en chauffage il faudrai mettre 30 degre en retour de pac et 38 en depart ou 0.7 dans certain parametre

4: il faut prendre la temperature maximale sur la plaque sinalitique dehors sur la pac et le mettre dans ton paramettre pour evite que ta pac fait des court cycle

5:ta une sonde a l exterieur +une sonde o depart ou o retour+un thermostat d ambience ou une sonde ambience?

6: dans les parametre il faut regarder si ta un decalage a tu un pourcentage o niveau de t ai sonde

7: vous avez qu un systeme de chauffage ou vous avez une chemine ou granule dans une piece de chez vous ,vous etes en appoint electrique ou hydraulique

8:il faut regler la consigne de chauffage maximun et minimun(pas le thermosstat ,dans votre regulation)

9:si vous arriver a rentre dans vos parametre ,envoi nous la reference de la reulation et la pac et puis si vous avez la notice en format informatique je regarderai les parametre