Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

mode test sur une daikin RZQS71D7V1B
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-06-2012 17:52

re
au pire des cas si tu n arrive pas a le foutre en mode teste,tu peux le foutre en mode urgence via le switch de l UI et de L UE,mais attention ce mode n est prevu que pour certains cas,donc n oublie pas de le remettre en mode normal.car il ne regule plus.il fonctionnera 20 a 30 minutes pour un arret de 10 a 15 minute,pour eviter la prise en glace en mode clim,et la monté en hp en mode chaud.en gros ca devient du TOR sans regulation.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 24-06-2012 18:28




Cet article provient de Le site des frigoristes