re
desolé greg,je ne mettait pas en doute tes competences,mais je voulais etre sur que c etait bien la hp.puisque c est la bonne hp alors tu peux ecarté le manque de charge.a ce moment il te reste a verrifier le transducteur,la sonde de refoulement et la sonde d aspi.les monté en puissances qui dure 5 minutes puis s en vont ce n est pas un retour d huile,c est bien un signe de dysfonctionnement au niveau de tes capteurs soit transducteur ou sondes.a verrifier. pour les sondes comparez les valeur ohmique avec le tableau daikin.pour les trasducteurs,tu verrifie le signale envoyer entre le fil blanc et noire par le transducteur qui doit etre compris entre 0,5et 4vcc hors cette plage le transducteur est hs. ensuite comparez avec le diagramme corespondence VCC/PRESSION et ce que tu lis avec tes manos. a titre d exemple si sur tes manos tu lis une bp de 10° mais que le transducteur envoie un signale de 4° par exemple. la carte va chercher a monté en puissance mais vu que le transducteur lui dit qu on est trop bas en bp elle va baisser la frequance ainsi de suite.
greg donne moi ton mail je t envoi la doc en francais.