salut greg et bonne journee a ts
pour le mode teste via la telecommande c est comme l a dit l ami JCDUSS tu appyus successivement en bas a gauche jusqu a ce que tu as le mot test qui apparait ( tu n aura aucun autre affichage que teste) .avant de mettre en mode teste tu na pas besoin de descendre la consigne,la clim avec ce mode elle s en fou de certaines sonde.entre autre de la sonde de reprise.cela represente l avantage lorsque tu as une floppé d ui de ne plus devoir repasser pour remettre les consignes a leur point d origine.dés que le mode teste est fini la consigne initiale reapparait.les 2 autres boutons cela depond des models,tu as un reset et un teste . ton model c est un split c est ca?
pour la hp,as tu pris la vrais hp ou as tu pris la ligne liquide presdetendu??
une bp a 10° ce n est pas inquietant .d'autant plus que ton groupe ne s'est pas stabilisé encore.
un delta de 8 ou 9 n est pas bon du tout
avec une entree d air a 20 ou 22°C une clim qui n a aucun souci elle devrais pouvoire souffler en dessous de 5°.
si je comprend bien,tu as fait de la demande a fond suite a quoi tu as eu une hp qui semble basse et une bp qui semble legerement haute,ensuite ton cp fait le yoyo,il monte en puissance puis redescend.c est ca. si oui,tu as une piste immediate a creuser. c est la suivante: si apres chaque monter en puissance le cp redescend et revient a la hp et bp d avant c est un manque de charge et pour proteger lle cp la carte fait de la reinjection.pour t en assurer lorsque tu as la hp qui se casse la gueule et la bp qui remonte debranche la vanne de bypasse (normalement tu devrais entendre le bruit de la reinjection avant de debrancher)et la ta hp et bp se casserons la gueule ttes les 2. un bref toucher a la mains sur le refoulement te confirmera le manque de FF et aussi le bypasse vers la bp. deuxiem cas la sonde de refoulement est decallé,donc elle empeche le cp de monter en puissance.as tu verrifier a ce niveau et les transducteures aussi. autre astuce lorsque tu te met dans le sens de sortie d air condenseur resent tu de l air chargé en calories ou pas.
cordialement