Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Cablage plusieur slit système sur commande centrale DAIKIN
JCDUSS
208  
   

  Posté : 16-06-2012 18:08

Bonsoir à tous,

Il me semble que tu dois raccorder les bus F1-F2 entre tes unités intérieures via ton UE F1-F2 IN et ensuite il te faut tirer un autre bus entre ton UE F1-F2 OUT et ta minuterie programmable (DST301B61) et ta télécommande centralisée (DCS302B61).
Si toutefois j'ai fait une erreur je m'en excuse d'avance mais je pense que l'on me corrigera si c'est le cas.
@+ et bon courage




Cet article provient de Le site des frigoristes