Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service
Auteur
Cablage plusieur slit système sur commande centrale DAIKIN
JCDUSS 208
Posté : 16-06-2012 18:08
Bonsoir à tous,
Il me semble que tu dois raccorder les bus F1-F2 entre tes unités intérieures via ton UE F1-F2 IN et ensuite il te faut tirer un autre bus entre ton UE F1-F2 OUT et ta minuterie programmable (DST301B61) et ta télécommande centralisée (DCS302B61).
Si toutefois j'ai fait une erreur je m'en excuse d'avance mais je pense que l'on me corrigera si c'est le cas.