Bonsoir,

Pour vous mettre tous d'accord, votre problème est simple : pour que la garantie constructeur fonctionne, il y a de grande chance que Daikin vous rétorque que la mise en service devait être faite par un professionnel!

Quand à votre " revendeur miracle ", il vous dira qu'il a fait son boulot . . . Et que c'est vous qui avez fauté ( ou perdu des pièces, en bricolant ca vous-même )!!

Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est tout à vos frais!

Quand à la charge que vous aviez, au moment de l'achat, vous avez vous-même admis avoir " lâché " un peu de gaz, lors de vos manipulations!
Quand au gaz présent, lors de votre achat, non seulement ( à ce que j'ai lu ) il vous en manque ... mais votre frigoriste, voulant être sûr de sa manipulation, vous demandera très certainement de vous refaire une charge complète neuve!! Ne sachant pas si votre fluide actuel est réellement pur, il n'y a pas d'autre solution!

Tout cela pour vous dire que finalement ... votre chantier risque fort de vous revenir au même prix, voire un peu plus cher, que si vous aviez confié ce montage à un pro depuis le départ.

Nos métiers ne s'improvisent pas!! Et même si nos métiers ont beaucoup de similitude avec la plomberie traditionnelle ... nous en sommes loin!!

Encore une fois, laissez faire les VRAIS professionnels, avant de finir par fusiller un autre composant électronique qui rendrait votre matériel irrémédiablement hors-service.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a