Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
tautaur
28  
 

  Posté : 11-05-2012 21:46

Citation : Evilclad 

Tu es sur de tes cables ? Mais les a tu testé? Reccupere ta charge est pese ce que tu a reccupere afin de voir si cela correspond a ce qui est plaquer. 



je suis sur a 1000% de mon montage câblage + tube frigo.
les soucis ne viennent pas de la.

par contre, je vous ai bien dit que c'est une unitée reconditionée vendue par un magasin qui a pignon sur rue.

malgrés cela, je vais de surprises en surprises:

1- la carte de diagnostique ne risque pas de s'allumer, elle n'est pas branché

2-j'ai frôlé la catastrophe, la platine inverter été mal fixée, il manqué les 2 vis qui plaque les 2 transistors de puissance sur le radiateur. heureusement que j'avais dans ma boite four tout, 2 vis qui été compatibles, j'ai pu fixer tout cela...

3-lors de la mise en route du groupe cet après midi pendant 10 minutes, le ventilateur faisait du bruit, bien évidement, il y avait une vis qui n'était pas sérée, le ventilateur touché donc la carcasse….

bref, j'ai tiré un mauvais n°, j'espère que mon frigoriste sera remettre tout cela en ordre et que je vais réussir a obtenir les câblages manquants. :paf

je pense aussi que mon vendeur va avoir un coup de téléphone lundi, mais je veut attendre le diagnostique de mon frigoriste.

Avez vous un plan de câblage de cette unitée extérieure ?

Message édité par : tautaur / 11-05-2012 21:47




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4709&forum=112