[Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
tautaur
28  
 

  Posté : 11-05-2012 20:30

Citation : Evilclad 

C'est vrai que mettre en service une installation sans avoir mis sous azote ça craint pas mal...
Personne n'est a l'abris d'une fuite, que celui ci soit un debutant ou un monteur de 50 ans de metier.Sinon lors des depannage il m'est déjà arriver de voir des personnes qui inverse les cables 1-2-3 des borniers A-B-C entre elle.Le A est t'il bien connécter avec le A ? le B avec le B et le C avec le C ? Plusieurs personne croise les cables voir même la tuyauterie... Pour tester tes cable hors tension tu ponte le 1 et 2 et avec ton metrice en ohm continuété si tu préfére tu vérifier si celui ci bip.Sinon pour ta platine celle ci a toujours les led allumer en fonctionnement, c'est pas normal quel ne soit pas allumer.Vue tes tension a partir de 250 Volts celà a tendance de flasher les platine, verifie ci celle ci n'a pas de trace de bruler.  


Bonsoir

merci pour ta réponse, j'ai bien compris l'histoire de l'azote, j'en discuterais avec mon frigoriste.

pour ce qui est des câbles et des tuyaux, je suis sur a 100% qu'ils sont bien connecté.

reste le mystère de la led qui ne s'alluma pas, je vais jeter un oeil de plus prêt.