Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 11-05-2012 19:56

C'est vrai que mettre en service une installation sans avoir mis sous azote ça craint pas mal...
Personne n'est a l'abris d'une fuite, que celui ci soit un debutant ou un monteur de 50 ans de metier.Sinon lors des depannage il m'est déjà arriver de voir des personnes qui inverse les cables 1-2-3 des borniers A-B-C entre elle.Le A est t'il bien connécter avec le A ? le B avec le B et le C avec le C ? Plusieurs personne croise les cables voir même la tuyauterie... Pour tester tes cable hors tension tu ponte le 1 et 2 et avec ton metrice en ohm continuété si tu préfére tu vérifier si celui ci bip.Sinon pour ta platine celle ci a toujours les led allumer en fonctionnement, c'est pas normal quel ne soit pas allumer.Vue tes tension a partir de 250 Volts celà a tendance de flasher les platine, verifie ci celle ci n'a pas de trace de bruler.



Cet article provient de Le site des frigoristes