Fab02 248
Posté : 11-05-2012 08:40
Bonjour à tous,
sur ce genre de groupes, il n'y a pas de prise BP, juste les deux au niveau des vannes de service, donc en mode chaud, les deux sont sur la HP...
Par contre, quel est l'interet d'avoir mis 3 x 5kw au cul du groupe? Cette combinaison ne sort que 3,46kw en chaud (à +7°c ext) et 3kw en froid par terminaux. De plus, les 50 de chez daikin sont connues pour avoir des problèmes de régul, ça souffle tout le temps...