Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service
Auteur
[Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
fifi 2225
Administrateur
Posté : 10-05-2012 23:12
Rebonsoir
La présentation étant faite, le post est réouvert
Concernant les pressions de ton installation, je suis un peu perplexe: 30bars sans que le compresseur fonctionne c'est beaucoup ou alors il y a une erreur de lecture
Est ce que tu as un défaut sur les télécomandes?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas