PANNE CLIM DAIKIN VRV
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 04-04-2012 19:23

Re bonjour c'est pas grave je vais recommencer.Pour ce qui est de ton ITC il est possible qu'une partie soit adréssé mais pas entré sur L'ITC.Je te conseil dans un premier temps de compté le nombres d'unité que ton ITC reconnai et de comparé si phisiquement le nombre est le même.Sur un ITC tu ne peux pas dépassé 64 UI ou 10 groupe ou bien 100 cheveaux.A partir du moment ou tu depase un de ces 3 critére tu dois rajouté un bus supplementaire.