  Posté : 04-04-2012 10:31

Bonjour. Non adel, il ni a eu aucun parrametrage de changé ainsi que cartes ou quoi que se soit, cette installation fonctionnne depuis 2008. Il y a eu sur quatre etages deux qui ne fonctionnait plus comme je l'ai expliqué dans mon post, et apparemmentsur le taille 10, mais comme j'ai tout resignalisé(un peu dans l'urgence)par contre cette panne doit ètre recente car aucun appel de la part du client, surtout que nous avons eu une période très froide, j'etais parti au debut sur les contacts de fenètres deffectueux ou autre, mais ce n'etait pas cela après controle des connexions (que sur quelques unes). La hi-touch, m'affichait bien que les clims etaient en fonctionnement mais la realité etait autre. Mais je surveille de près.
PS: moi aussi il m'est arrivé de temps en temps les mèmes mesaventures qu'Evilclad

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes