Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

2 splits au lieu de 3 ?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-02-2012 08:31

salut et bonne journee a ts
pour la selection des UI/UE c est un chorte
ou shorte ( je ne sais pas comment ca s ecrit),c est tt de meme 1,5 KW que l UE ne possede pas.une petite astuce qui pourrais vous aider.sachant que votre groupe ne peut pas les fabriquer les 1,5 KW suplementaire,donc il faudras ruser un peu.en gros il faudras soit faire fonctionner vos UI en quinquance,soit en consigne decallé,de sorte a ce que lorsque une des et casi a consigne l autre se met en route.je sais cela demande un peu de temps pour trouver le juste reglage entre les 2,mais c est faisable.
pour le fluide ce n est pas parceque vous n utiliser pas la totalité de la longueure des liaisons frigo qu il faut retirer de la charge .c est le principe meme de l inverter .varrier sa puissance selon les besoin et par consequance,la quantité de FF mise en oeuvre varie aussi.donc y a pas de souci a ce faire. il faudras juste prolanger la liaison frigo sur l UI la plus proche,car avec 2m vous risquez d avoire des soucis de bruit dans cette unité.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4427&forum=112