Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

2 splits au lieu de 3 ?
claude33
13  
 

  Posté : 18-02-2012 23:21

merci pour vos réponses, effectivement il manque quelques précisions:

groupe extérieur: Sanyo CMRV1934 EHF unités intérieures: Sanyo KMRV124 EH

- OK sur le fait que je n'obtiendrai que 19 Kbtu, mais le fait que les 2 UI demandent 24 Kbtu à pleine puissance, peut il entrainer une surchauffe du compresseur ?
- Dans le lot que j'avais acheté il y a 2 UI de 12 Kbtu et une UE de 19 Kbtu ! c'est le déséquilibre UE/UI qui motive ma question 1-
- d'après le tableau des longueurs raccordables (dans la notice d'installation), je comprend que l'UE est préchargé pour 45m ... mais, ai je bien interpreté ce tableau ? l'idéal serait pour moi de pouvoir glisser une photo de ce tableau : comment fait on pour inclure une photo sur le forum ?

Pour le moment rien n'est raccordé, je prends des renseignements sur des points que je n'ai pas trouvé dans les forums (je suis peut être passé à coté !). j'ai encore la possibilité d'ajuster le tir , c'est pour ça que je m'adresse à vos conseils et expertises avisées.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4427&forum=112