Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

2 splits au lieu de 3 ?
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 18-02-2012 19:20

bonsoir,

ce n'est pas parce que vous avez le "droit" de tirer 45 m de tubes, que l'UE est chargée pour ces 45 m!!
bien souvent la charge est prévue pour 6 à 8 m et vous devez rajouter du FF à concurrence de +/-10 à 20 gr / mètres supplémentaires à ces 6 ou 8 mètres.
si vous l'avez, relisez convenablement le manuel d'installation!!!!mes propos ci dessus seront confirmés et surtout, vous aurez les chiffres exacts.

pour le reste, je confirme les propos des confrères ci-dessus.
à+





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4427&forum=112