xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 18-02-2012 19:03
Citation : claude33
Bonjour,
J' ai un groupe extérieur PAC Sanyo neuf à 3 sorties :
1- je ne relie que 2 splits (2 X 12 BTU) sur l'unité ext de 19 BTU : Problèmes ?
2- les liaisons frigorigènes seront courtes (4m + 2 m) alors que j'ai droit à 45m maxi (si 3 splits) avec la charge de R410A interne à l'unité ext : Aurai je un excédent de fluide ?
Bonjour,
Comment pouvez vous installer deux unités intérieurs de 12 000 BTU sur un groupe de 19 000 BTU ?????
Quelle que soit la longueur de tuyaux (inf a 45m) !
Comme vous le dit Airco, vous aurez forcément un manque de puissance et les problèmes liés... :paf
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |