Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Twin PUHZ 140 / plafonnier PCA-RP-KA 71
NOYASI
109  
   

  Posté : 31-12-2011 16:15

BONJOUR ADRIEN
brancher un puhz 140 en tri 220V est pour moi risquée a long terme car tu n as pas de neutre et avec l inverter tu as énormément de courant de fuites.Jaurai optee pour un puhp140 car non inverter.histoire d éviter de flasher la carte inverter.
passee cette parenthèse il faut vérifier si a la mise sous tension tu as un petit point noir sur ta telecomande par 21 ce qui signifie que tu as bien le 12V sur ta telecomande par21;
essaie aussi de brancher cette telecomande sur l autre aplafonnier j ai rencontrer ce problème a plisseurs reprise.
apres cela passe en mode check recherche panne automatique il suffît de presser le bouton filtre pendant 5 secondes la suite serait mieux avec la liste des codes défaut pour terminer ta mes.
cordialement


un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4193&forum=112